在鋼結構工程施工中,經常會出現定位軸線與支撐鋼柱的標高值標高值超過規范允許偏差值,他是如何偏離的?是哪個施工工藝及流程出現誤操作會引起這樣的情況呢?今日寧夏鋼結構廠家將為您分析其原因及預防措施,快來了解吧!
一、產生的原因有:
1.基本測量控制網、基本測量放線和標高錯誤和偏差。
2.基礎支撐不牢,澆注混凝土下料太高,混凝土搗固時受沖擊而發生位移,導致基準線出現偏差。
3.使用鋼尺、經緯儀、水準儀未檢查,存在誤差。
4.施工看錯圖,軸線出錯,未經嚴格檢驗。
5.澆筑混凝土表面未經二次抹壓、調平,混凝土沉降、收縮沉陷。
6.對預埋鋼板(或支座)未采取固定措施等。
鋼構工程施工安裝過程中,基礎定位軸線及支承面的超差將導致柱安裝軸線及支承標高超差,影響整個鋼結構安裝工程的質量。
二、預防措施:
(1)基本測量控制網、基本測量放線和找平所用儀器、測量儀器等。精度應準確。使用前,必須檢查或通過計量部門檢查如果發現問題,應及時調整,以防止錯誤或累積誤差,導致軸和標高超過允許偏差。
(2)基礎模板支撐必須牢固,具有足夠的強度和剛度。澆注混凝土下料振搗時,防止模板碰撞,產生位移。澆注混凝土時,用量具或吊線檢查定位軸線及標高,如果發現有偏差,應停止澆症振搗,并通過加固調整排除后再進行?;炷聊Y(jié)前,基礎混凝土表面應二次壓平。預埋鋼板或支架應通過二次校正標高和水平度,底部混凝土應牢固。對基礎支撐柱的鋼板或支架應安裝必要的固定裝置,以確保正確的位置和標高。
(3)當基礎的縱橫軸線和柱支承面鋼板或支座標高、水平度超差時,應根據偏差程度采取籌措措施。如果超差不嚴重時,可通過柱座移位、擴孔、填塞墊板等方法在安裝柱時加以解決。如果超差嚴重,不能調整處理,應會同有關部門研究,確定可行的修正方案后,再進行處理。
鋼結構工程基礎定位軸線和支撐面標高出現偏差怎么辦?我們通過上述寧夏鋼結構廠家的講述,我們知道了其原因及預防措施,希望對大家有所幫助。